危險廢物暫存間在危險廢物的管理中起著至關重要的作用。合理的設計不僅能確保危廢的安全暫存,還能有效防止對環境造成污染。
一、設計標準
選址要求
應遠離居民區、水源地等環境敏感區域。一般來說,與居民區的距離應符合當?shù)丨h(huán)保部門規定的安全防護距離,避免危廢散發的異味、可能的有毒氣體等對居民健康產生影響。
位于廠區常年最小頻率風向的上風側,這樣在發生意外泄漏等情況時,可減少對廠區其他區域的影響。
建筑結構
危廢暫存間的墻體、地面和天花板應采用堅固、防滲的材料建造。地面要進行硬化處理,如采用混凝土澆筑,并設置一定坡度(通常不小于0.5%)以便于泄漏液的收集。
墻面材料應耐腐蝕,能夠抵御危廢可能產生的化學侵蝕。天花板要考慮防止雨水滲漏進入暫存間。
儲存設施
應根據危廢的種類、性質分別設置儲存容器和貨架。對于不同類別的危險廢物,要分區存放,如易燃性危廢、腐蝕性危廢等要分開,防止相互反應。
儲存容器要具備良好的密封性,防止危廢泄漏和揮發。同時,貨架的高度和間距要合理,便于危廢的存放和搬運,且不妨礙通風和應急操作。
二、設計要點解析
通風系統
良好的通風是危廢暫存間的必備條件。要設置合理的通風口和通風管道,通風量應滿足相關標準要求。通風可以及時排除危廢散發的異味和有害氣體,降低室內有害氣體濃度,保護環境和操作人員健康。
防火防爆
配備適當?shù)姆阑鹪O(shè)施,如滅火器、滅火砂等,對于易燃性危廢更要提高防火等級。同時,要避免電氣設備產生火花等可能引發爆炸的因素,電氣線路應采用防爆設計。
防雨防曬
危廢暫存間的屋頂要進行防雨設計,防止雨水進入對危廢造成污染。對于部分對光照敏感的危廢,還要設置遮陽設施,避免危廢在陽光照射下發生變質反應。
綜上所述,危廢暫存間的設計要嚴格遵循相關標準,把握各個要點,以確保危險廢物的安全暫存和有效管理。